Offtopic : Snak om alt mellem himmel og jord |
Jord i stikkontakt
Torsdag 24-05-2012 kl. 09:55 |
Hvordan ved jeg om der rent faktisk er jord i en stikkontakt? Her tænker jeg ikke på om den gul/grønne ledning er tilstede, men mere om den rent faktisk er jordet? Toyota til det grove - Lexus til det sjove
|
[ ANMELD ] [ OVERSIGT ] [ BESVAR] [ TILBAGE ] |
Jord i stikkontaktTorsdag 24-05-2012 kl. 10:20 |
Den brutale: kortslutter fasen til 'jord' og ser om noget sker. Men det kan godt gi' gnister, så ta solbriller på. Whatever
|
[ ANMELD ] [ OVERSIGT ] [ BESVAR] [ TILBAGE ] |
Jord i stikkontaktTorsdag 24-05-2012 kl. 10:22 |
Jeg foretrækker en mere sikker måde. Kan man måle noget med et multimeter evt? Toyota til det grove - Lexus til det sjove
|
[ ANMELD ] [ OVERSIGT ] [ BESVAR] [ TILBAGE ] |
Jord i stikkontaktTorsdag 24-05-2012 kl. 12:14 |
Multimeter. Første pind i jordstikket, den anden skiftevis i de to andre. Er stadig Toyota-mand... Men Volvo er nu heller ikke helt tosset!
|
[ ANMELD ] [ OVERSIGT ] [ BESVAR] [ TILBAGE ] |
Jord i stikkontaktTorsdag 24-05-2012 kl. 12:16 |
Og hvad skal jeg så gerne måle? Toyota til det grove - Lexus til det sjove
|
[ ANMELD ] [ OVERSIGT ] [ BESVAR] [ TILBAGE ] |
Jord i stikkontaktTorsdag 24-05-2012 kl. 12:16 |
230V eller i det nabolag... Er stadig Toyota-mand... Men Volvo er nu heller ikke helt tosset!
|
[ ANMELD ] [ OVERSIGT ] [ BESVAR] [ TILBAGE ] |
Jord i stikkontaktTorsdag 24-05-2012 kl. 12:19 |
Ok, så det er samme spænding mellem fase og nul som det er mellem fase og jord? Men der er vel ikke 230V mellem nul og jord? Toyota til det grove - Lexus til det sjove
|
[ ANMELD ] [ OVERSIGT ] [ BESVAR] [ TILBAGE ] |
Jord i stikkontaktTorsdag 24-05-2012 kl. 12:30 |
Nej, der er intet potentiale mellem jord og nul, så der kan du ikke måle spænding. Men mellem jord og fase, skal der være ganske almindeligt "stikkontakt-strøm" - som jeg har hørt nogle kalder 230V. Er stadig Toyota-mand... Men Volvo er nu heller ikke helt tosset!
|
[ ANMELD ] [ OVERSIGT ] [ BESVAR] [ TILBAGE ] |
Jord i stikkontaktTorsdag 24-05-2012 kl. 12:32 |
Tak det vil jeg forsøge. Der skal helst jord på de nye maskiner jeg har bestilt... Toyota til det grove - Lexus til det sjove
|
[ ANMELD ] [ OVERSIGT ] [ BESVAR] [ TILBAGE ] |
Jord i stikkontaktTorsdag 24-05-2012 kl. 19:28 |
Man skal måle modstanden med en sks tester og måle om samme modstand el ude som i tavle. Den hurtige vej er mellem fase (venstre) og så jord (230v). Dog kan hpfi godt udloble med nogle testere - Kør bil, kør en reje.
|
[ ANMELD ] [ OVERSIGT ] [ BESVAR] [ TILBAGE ] |
Jord i stikkontaktTorsdag 24-05-2012 kl. 22:12 |
Sådan en installationstester er bare ikke noget alle ligger inde med, Jesper. Den koster jo omkring 10.000kr. Og så er det da også lidt overkill, at finde så avanceret instrument frem, bare for at se om man har jord i installationen... Er stadig Toyota-mand... Men Volvo er nu heller ikke helt tosset!
|
[ ANMELD ] [ OVERSIGT ] [ BESVAR] [ TILBAGE ] |
Jord i stikkontaktTorsdag 24-05-2012 kl. 22:14 |
Iøvrigt SKAL hpfi udkoble når du bruger din installationstester, ellers bruger du den ikke tilstrækkeligt korrekt til at udfylde de dokumenter Sikkerhedsstyrelsen forlanger, ved kontrol at beskyttelsesleder. Deri SKAL udkoblingsstrøm og tid noteres, men det ved du jo helt sikkert allerede nu du er elektrikker Er stadig Toyota-mand... Men Volvo er nu heller ikke helt tosset!
|
[ ANMELD ] [ OVERSIGT ] [ BESVAR] [ TILBAGE ] |
Jord i stikkontaktTorsdag 24-05-2012 kl. 23:42 |
Jeg er ikke elektriker, jeg er elektroniktekniker og har kun et almindeligt multimeter til måling af spænding, modstand osv Toyota til det grove - Lexus til det sjove
|
[ ANMELD ] [ OVERSIGT ] [ BESVAR] [ TILBAGE ] |
Jord i stikkontaktFredag 25-05-2012 kl. 00:12 |
Mindre brutalt er der i praktis er der en lille spændning i mellen jord og nul. Nok til at relæ kobler ud, hvis du kortslutter nul og jord.
|
[ ANMELD ] [ OVERSIGT ] [ BESVAR] [ TILBAGE ] |
Jord i stikkontaktFredag 25-05-2012 kl. 02:22 |
Jep. Men kræver besøg af elektriker, dog kan man med fluke t600 /t1000 måle 230v så virker jorden. Men der er mange målinger der skal foretages. - Kør bil, kør en reje.
|
[ ANMELD ] [ OVERSIGT ] [ BESVAR] [ TILBAGE ] |
Jord i stikkontaktFredag 25-05-2012 kl. 14:54 |
Alternativt kan du tage en lille 15w 230v pære og forbinde imellem 'jord' og fasen. Whatever
|
[ ANMELD ] [ OVERSIGT ] [ BESVAR] [ TILBAGE ] |
Jord i stikkontaktFredag 25-05-2012 kl. 16:10 |
Det virker stadig SÅ meget nemmere, at bruge sit multimeter... Er stadig Toyota-mand... Men Volvo er nu heller ikke helt tosset!
|
[ ANMELD ] [ OVERSIGT ] [ BESVAR] [ TILBAGE ] |
Jord i stikkontaktFredag 25-05-2012 kl. 18:27 |
Men det tester ikke om hpfi relæet fungerer. Whatever
|
[ ANMELD ] [ OVERSIGT ] [ BESVAR] [ TILBAGE ] |
Jord i stikkontaktFredag 25-05-2012 kl. 19:45 |
Ej heller om fryseren køler godt nok. Manden spurgte til jord i hans stikkontakt Toyota Corolla 1976 - Skoda Superb GL Combi 2011 - Toyota Aygo 2011
|
[ ANMELD ] [ OVERSIGT ] [ BESVAR] [ TILBAGE ] |
Jord i stikkontaktLørdag 26-05-2012 kl. 07:59 |
Hvis han ikke er interesseret i beskyttelsen er det nok at konstatere om der er 3 huller ... Whatever
|
[ ANMELD ] [ OVERSIGT ] [ BESVAR] [ TILBAGE ] |
Jord i stikkontaktLørdag 26-05-2012 kl. 09:32 |
Netop Martin... Spørgsmålet er hvordan jeg tjekker at den grøn/gule ledning i stikkontakten rent faktisk er jordet... intet andet Toyota til det grove - Lexus til det sjove
|
[ ANMELD ] [ OVERSIGT ] [ BESVAR] [ TILBAGE ] |
Jord i stikkontaktLørdag 26-05-2012 kl. 13:15 |
Du måler bare fra jordhullet til de øvrige 2 huller. I et af dem skal dit måleapperat vise i omegnen af 230V. Glem alt andet Er stadig Toyota-mand... Men Volvo er nu heller ikke helt tosset!
|
[ ANMELD ] [ OVERSIGT ] [ BESVAR] [ TILBAGE ] |
Jord i stikkontaktLørdag 26-05-2012 kl. 13:41 |
På gamle installationer er jord koblet på nul ude i tavlen, og hvis det er tilfældet vil måleapperatet vel også vise 230v imellem "jord"(nul) og fase...?? Det rigtige må være at se om der er jord ind i bunden af tavlen eller ej. (Ellers er jeg vist ikke nogen hjemmeelektriker alligevel )
|
[ ANMELD ] [ OVERSIGT ] [ BESVAR] [ TILBAGE ] |
Jord i stikkontaktLørdag 26-05-2012 kl. 16:44 |
Niels, hvis du læser igen, vil du også se at jeg skriver en måling mellem jord og fase, vil give en visning på 230V. Men hvis ikke man kender forskellen på de forskellige strømsystemers opbygning mht beskyttelseslederen, TT, TN-S osv, så er det NEMMESTE stadig bare at måle mellem jordhul og fase, istedet for at begynde at udfordre skæbnen med hjemmebygget lamper og ting og sager, skille gruppetavler af, stikke strikkepinde i stikkontakterne og hvad der nu ikke bliver foreslået. Glem nu alt det andet snik-snak... Mål mellem jord og fase - så er der virkelig ikke andre nemmere måder. Er stadig Toyota-mand... Men Volvo er nu heller ikke helt tosset!
|
[ ANMELD ] [ OVERSIGT ] [ BESVAR] [ TILBAGE ] |
Jord i stikkontaktLørdag 26-05-2012 kl. 17:35 |
Martin, du tager hurtigt på vej, hva? Jeg mener bare at hvis det er vigtigt at der er jord på, nytter det ikke at der er sådan noget imiteret jord. Trådstarter, kontakt evt en aut. el-installatør og hør ham ad - og betal evt for et el-tjek nu du er igang.
|
[ ANMELD ] [ OVERSIGT ] [ BESVAR] [ TILBAGE ] |
Jord i stikkontaktLørdag 26-05-2012 kl. 19:41 |
Tager ikke på.. Men jeg ved heller ikke hvad du mener med "imiteret jord". Enten er der jord, eller også er der ikke. Og jeg har kun stødt på jord og nul lagt sammen i industri-installationer, hvor man ikke har HPFI. Men da man har HPFi i private hjem, er nul og jord seperat i gruppetavlen. De er derimod lagt sammen ude i transformerstationen.. Så nej, jeg tager ikke på. Jeg fortæller blot den nemmeste måde at finde svar på spørgsmålet. Er stadig Toyota-mand... Men Volvo er nu heller ikke helt tosset!
|
[ ANMELD ] [ OVERSIGT ] [ BESVAR] [ TILBAGE ] |
Jord i stikkontaktLørdag 26-05-2012 kl. 19:43 |
*Rettelse; De KAN være lagt sammen i transformerstationen, medmindre bygningen har sit eget jordspyd. Men nok om det. Mål mellem jordhul og fasehul. Er der ca. 230V - er der jord i installationen. Er stadig Toyota-mand... Men Volvo er nu heller ikke helt tosset!
|
[ ANMELD ] [ OVERSIGT ] [ BESVAR] [ TILBAGE ] |
Jord i stikkontaktSøndag 27-05-2012 kl. 03:48 |
Eller der er lavet en nulling...?
|
[ ANMELD ] [ OVERSIGT ] [ BESVAR] [ TILBAGE ] |
Jord i stikkontaktSøndag 27-05-2012 kl. 07:02 |
Det er vist ikke noget man bruger i hus-installationer. Er stadig Toyota-mand... Men Volvo er nu heller ikke helt tosset!
|
[ ANMELD ] [ OVERSIGT ] [ BESVAR] [ TILBAGE ] |
Jord i stikkontaktSøndag 27-05-2012 kl. 07:59 |
René, hvad er det du vil forsyne, der behøver jord? Måske det kan lette hjælpen. Whatever
|
[ ANMELD ] [ OVERSIGT ] [ BESVAR] [ TILBAGE ] |
Jord i stikkontaktSøndag 27-05-2012 kl. 08:48 |
Jeg har købt en ny storformatprinter / skæremaskine og producenten anbefaler at den tilsluttes lysnettet med jord. Det er denne jeg har købt http://www.nwd.dk/?page_id=452 Toyota til det grove - Lexus til det sjove
|
[ ANMELD ] [ OVERSIGT ] [ BESVAR] [ TILBAGE ] |
Jord i stikkontaktSøndag 27-05-2012 kl. 09:10 |
Okay så er det formodentlig ikke pga beskyttelsen (som en vaskemaskine), men fordi det er computerudstyr. Det er altid en god ide at have fælles jord for computerudstyr. Dvs du skal som minimum have fulde 3 ben på alt det, dvs undgå schuko kablerne. Hvis du har nogen kraftstik eller CEE kan du få strøm med jord osv derfra relativt nemt. Whatever
|
[ ANMELD ] [ OVERSIGT ] [ BESVAR] [ TILBAGE ] |
Jord i stikkontaktSøndag 27-05-2012 kl. 09:35 |
Når det nu er så forholdsvis dyrt aparat, så koster vel ikke mange 1000kr at få trukket et stik ud med automatsikring und alles. Er dine lokaler ikke i en nyere bygning? Whatever
|
[ ANMELD ] [ OVERSIGT ] [ BESVAR] [ TILBAGE ] |
Jord i stikkontaktSøndag 27-05-2012 kl. 10:23 |
Nej det er en ret gammel bygning. Der er sat nye stikdåser op med 3 ben, men jeg er ikke sikker på om der rent faktisk er jord i dem. Har planer om at flytte i andre lokaler, så vil ikke ofre ret meget unødvendigt på de nu værende... Toyota til det grove - Lexus til det sjove
|
[ ANMELD ] [ OVERSIGT ] [ BESVAR] [ TILBAGE ] |
Jord i stikkontaktSøndag 27-05-2012 kl. 14:16 |
Hvis det er nye installationer, og der er jordstik i stikkontakterne, så skal der også være jord i dem. Hvis det er en aut. installatør der har lavet installationen, så skal han anvende sådan en tester som vi snakkede om tidligere, for at kunne dokumenterer overfor Sikkerhedsrådet at hans arbejde er korrekt udført. Og har han monteret stikkontakter med jord, SKAL han forbinde en beskyttelsesleder Er stadig Toyota-mand... Men Volvo er nu heller ikke helt tosset!
|
[ ANMELD ] [ OVERSIGT ] [ BESVAR] [ TILBAGE ] |
Jord i stikkontaktMandag 28-05-2012 kl. 20:49 |
Hvis nu at det viser sig at der ikke er jord i stikkontakterne, kan man forsyne dem "baglæns" med et jordspyd udvendigt. Dog er det ikke det optimale, for resten af husinstallationen, ej heller lovligt. Men det vil virke for de stikkontaker, som bliver jorder... FiF - Vi springer over hvor gærdet er smallest...!
|
[ ANMELD ] [ OVERSIGT ] [ BESVAR] [ TILBAGE ] |
Jord i stikkontaktTirsdag 29-05-2012 kl. 09:09 |
Ja, man kan lave meget lort hvis man er ligeglad. Men husk at fusk med installationerne, faktisk er en af de hyppigste årsager til brand i beboelser.
|
[ ANMELD ] [ OVERSIGT ] [ BESVAR] [ TILBAGE ] |
Jord i stikkontaktTirsdag 29-05-2012 kl. 21:14 |
Har du fået det tjekket, René? FiF - Vi springer over hvor gærdet er smallest...!
|
[ ANMELD ] [ OVERSIGT ] [ BESVAR] [ TILBAGE ] |
Jord i stikkontaktOnsdag 30-05-2012 kl. 10:10 |
Nej ikke endnu. Jeg regner med bare at smide mit multimeter i og tjekke om der er 230V mellem fase og jord Toyota til det grove - Lexus til det sjove
|
[ ANMELD ] [ OVERSIGT ] [ BESVAR] [ TILBAGE ] |
Jord i stikkontaktTirsdag 03-06-2012 kl. 07:00 |
Hvad man skal og hvad man gør er meget forskelligt. Specielt for elektrikere. Det er jo trods alt husejeren der brænder inde og ikke el-fyren. Whatever
|
[ ANMELD ] [ OVERSIGT ] [ BESVAR] [ TILBAGE ] |
|
|
Fandt du ikke hvad du søgte?
|
|